,花了在化工设备设计中,通常混合可燃气体。在这种情况下,根据特定的混合气体成分来确定选择的基础上。表2显示了不同的可燃气体混合物和一些建议关于如何选择和可能发生的。

混合气体的化学反应选择建议例如属于同一nec/iec分类类别(如。都iia)是不容易发生的mesg混合气体,最低的价值的基础上设计甲烷、乙烷、丁烷mesg=1。12

可能的乙炔和氢实验,花了

Nec/iec分类类别不容易发生mesg混合气体,最小的值设计基于乙烯和丙烯使用mesg=0。65年

可能是实验确定乙烯和氢气

选择混合可燃气体mesg,应该更小心。当可燃混合气体成分之间可能发生的反应,最安全的方法是天然气组成和操作条件提供专业工厂,由工厂根据仿真实验mesg值。此外,尽管在理论上选择所有可燃气体mesg灭火器的最小值可以是安全的,但在实践中,而且整个管道系统(特别是管道阻火器)是压降所必需的元素。因为mesg值越小,电阻,直径越大阻火器可能需要扩大达到技术要求。

灭火器的选择是正确的,在一定条件下能阻止火焰的蔓延。然而,每个灭火器都有其特定的工作范围,安全保护只在某些情况下,不是所有的情况下都能保持火焰

传播。各避雷器应马克火相星座的通道大小,它只能用于mesg价值大于气体的价值,否则你将彻底失败,每个避雷器在特定的条件下有一定的火灾,当火焰燃烧时间比火时间、灭火器将失败;在线性更应注意选择灭火器由于不同安装位置的选择改变,否则它可能由于效果低于预期和埋安全隐患。总之,灭火器的过程中选择,而mesg价值计算的基础上规范,但也多关注各种影响因素选择,根据实际工况,确定适当的灭火器,只有用这种方法我们才能实现安全、经济、实用的目标。